[互帮互助] 请教电工师傅!家里的暖风浴霸打开,总开关有股糊味,是什么原因?

[复制链接]
发表于 2022-12-19 16:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自安徽

家里的暖风浴霸打开,总开关有股糊味,今天发现是这个地方有些烧焦了,什么原因?

 

发表于 2022-12-19 16:24 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
花点钱,请个电工。给漏保的容量换大或许能够解决
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-19 16:25 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
冬季安全用电要注意点
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-19 16:30 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
也有可能线没接好,虚接,把螺丝拎紧试试。
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-19 16:55 | 显示全部楼层 | 来自安徽
线路老化,需要更换电源线,我家以前一开空调总控也是会有烧糊味,请个电工看看
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-19 16:55 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
端子松动了,紧固一下,零排有条件换了,所以短路器端子最好都断电紧固下
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-19 17:01 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
像是零线排虚接了,找个十字起紧一下,放心零线不电人
收起回复本楼
暗部 : 一看就是搞理论的,实际你摸摸看
2022-12-19 18:00 来自广西 回复
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-19 23:11 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
说实话你家这个电路是生产队电工接的,线路细还用大漏保.把总闸关掉把所有的螺丝都紧一下说不定会好,否则就是1.5的线子细了
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-20 01:11 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
漏宝小了换个大点的
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-20 08:47 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
漏保换一个大一点的,安全为主。自己不敢换,花点钱找个电工来
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-20 09:55 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
负载过大 换个漏保开关
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-20 12:56 | 显示全部楼层 | 来自安徽
断总闸,戴手套。把烧糊的地方剪掉或者打磨后,找个新螺丝固定,用点力气。最后,把所有接线的螺丝拧紧一遍。
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-21 00:58 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
里面都是大神,都没说重点
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符
发表于 2022-12-21 03:53 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自安徽
接线端子过载
回复本楼 收起回复本楼
B Color Smilies
还可输入 个字符