根据安徽省疾病预防控制局关于印发《安徽省城乡饮用水水质监测工作实施方案(2025 年版)》等5个方案的通知(皖疾控卫免〔2025〕37 号)文件精神,2025年7~9月滁州市疾控中心开展了第三季度集中式供水用户水龙头水质监测。现将监测结果公示如下:
一、监测地点和水样数
城区:共监测34份用户水龙头水样,具体采样地点为: 滁州市自来水有限公司、紫薇社区、市琅琊区检察院、西涧社区、滁州供水中区服务部、紫南路社区、格林豪泰、滁州供水南区服务部、市环境监测站、琅琊街道社区卫生服务中心、市第二中学宿、遵阳社区、市疾控中心、君家酒店、桂苑酒店、家电研究院安徽分院、腰铺镇人民政府、龙蟠西苑、市政务中心、市振华家电有限公司、东坡社区、花园路公交公司、滁州康复医院、十三里店社区、红三环家园小区、城东污水处理有限公司、广安通有限公司、滁州国际商城、金燕小区、菱溪苑小区、红庙社区、琅琊区刑警队、扬子街道、天宁驾校。
二、检测指标和判定标准
检测指标:常规指标36项,包括①感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铜 、锌、氯化物、硫酸盐、氨;②毒理指标: 砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;③微生物指标: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;④消毒剂指标:游离性余氯。
判定标准:检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)规定限值的,该份水样即判定为不达标。
三、检测结果及评价
城区:监测水样34份,达标34份,水样达标率为100%。
附件:滁州市市直2025年第三季度用户龙头水水质监测结果