七、【水电】 验收水电材料了!远东电线(1.5平方、2.5平方、4平方)、佐尔水管(天地周年活动水管升级成佐尔水管)、线管、线盒等等,主要是电线和水管,其他都是辅材就不说了。 【水电材料验收】 【水电材料验收】 【水电材料验收】--电线 【水电材料验收】--水管 下面是水电改造,我们是全改。电线走线方面天地做的大弧弯,据说是新工艺叫活线工艺,后期如果电线烧了要换的话很容易就能从线管里拉出来更换,虽然很好很强大但是希望以后不会用到这个。下面附几张图大家看看,做完后的样子。 【水电现场1】 【水电现场2】 【水电现场3】 【水电现场4】 【水电现场5】 【水电现场6】 【水电现场7】 【水电现场8】 【水电现场9】 【水电现场10】
下面给大家介绍下需要注意的地方或工艺要求,网上有很多,我只简单说几条需要注意的地方: 1、水电开槽要横平竖直,不能出现斜着的,铺设好线管后用水泥封上时注意交代师傅水泥干后不能裂开(哈哈,这是我要求的!虽然最后还是要批腻子盖上!但是我觉得光有好的外表是不行的!说的好听点是要做到表里如一,说不好听的就是金玉其外败絮其中,如果你家要是不在意这些可以忽略)。 2、强弱电不能同槽,强弱电尽量不交集,如果有交叉要用锡纸包裹强电线管以防止干扰。强弱电线槽间隔至少10cm(15cm?记不清了) 3、卫生间、厨房强电不走地,防止进水,即使你做了防水也是一样,这个好理解吧 4、天花板上走线一般水槽在下电槽在上,防止滴水漏电,你懂得。 5、进户线10平方,插座2.5平方线、灯具1.5平方线、中央空调4平方单独线、冰箱4平方单独线,挂机2.5平方线。线子也不是越粗越好,够用就行。(呵呵,其实这是自我安慰,我是想都用粗线了来着),注意要考虑到可能增加的大功率用电器,设计师给我们预留了不少以后可能会用到的而我们没想到的插座,这点很给力。 6、水管焊接处要检查接头与水管是否有歪斜,即使现在不漏不能保证几年后不漏,所以还是要检查下 7、水电验收-水。做打压测试的时候要9kg以上时间要半小时以后,带点卫生纸看各个焊接处和水龙头出口处是否有漏水,特别是走上边走的水管,这个我就忘了看了 8、水电验收-电。注意地面与墙面交界处的线管弧弯要尽量贴进地面,否则后期贴砖的时候找平就要高不少,造成房屋可用高度降低,我家有好几个地方都觉得弧度大了(见下图,我这个拍出来不明显,看实物很明显),但是水电师傅说没事,但是我还是觉得还能做的更好些,毕竟大家都想装好后房屋高度尽量高点不是,不过考虑到他们都做好了在返工挺麻烦的我也就妥协了。
9、之前设计师考虑比较全,问我们要不要在儿童房装那种夜间智能灯,我们考虑之后一致认为不装,第一让孩子多走走没坏处,第二这智能灯的智商和期望值还是差距蛮大的。 10、如果把路由器放电箱就要考虑加信号放大器,我考虑到辐射问题就把路由器放在电视机那,各个房间都有信号所以就没加了。 11、就这些吧,想起来在告诉你们…… 未完待续~
|