巡检工地:五星家园
【巡检人员】:E滁州家居验房袁老师,E滁州家居小编小猫猴子
【装潢公司】:施工队
【施工阶段】:水电
【装修情况】:由于房子老旧,业主要求水电全改避免线管水管老化,但施工队并未按照业主要求来做,连基本的半改标准都达不到。
墙面开槽过长,影响墙体结构稳固性,后期刷过乳胶漆可能会产生裂缝。标准做法可在地面开槽后再向墙面开槽引入
电线直接从墙顶打洞穿过,没有线管保护
水管从厨房接入,并未从入户的水管位置接入,不符合业主全改的要求。
施工队为了偷工减料,从原来的电线中接电,属于半改。标准应该是从强电箱的位置把线全部更换,每个区域重新引入新的电线
电线从弱电箱中穿出,准备接入下个位置,后期在使用上会产生电流磁场,互相干扰。
水管电线同槽,并且没有用不同颜色的线管区分强弱电。标准做法应当是水电分开,最好水走顶,电走地,强弱电用不同颜色线管区分,并且交汇处用锡纸进行包裹。
|
|