水电完结-验收篇
经过伟达装修师傅的认真对待和陈监理的负责任的态度,我家水电工作告一段落了(是不是很快呢,要不是瓷砖耽误了,现在都开始贴瓷砖了呢 ),即将进入下一阶段,在此跟大家分享下水电验收的一些标准。
不过,话说回来,现在的装修公司都还是比较重视水电这样的隐蔽工程的,毕竟关乎他们的口碑问题,应该不会太坑,除非是不想干了。
我家水电用材都是常见品牌,也是现在装修公司常用的比如日丰管、远东阻燃电线等。
水电施工标准:
1.开关插座常规高度(底边离地净高,定位时应按实际情况调整):普通插座:30cm。开关:110cm。分体空调插座:2.3M, 立式空调插座:30cm,房间电视机插座:70cm。油烟机插座:集成灶300cm,上排式油烟机置顶。床头灯插座:60cm。厨房备用插座:110cm。边缘距离门框为150-200mm;同一房间同一高度,误差不得大于1cm。(大家一定也要考虑下家里有小孩的情况下,注意下插座的距离和安全保护措施哦)
2.施工现场要求:1、线头绕起来在盒里,2、强弱电交接处用锡皮纸 3、水电不同槽,冷热水不同槽,冷热水管相距大于等于15cm。线管要求横平竖直。线色要求:零线用蓝色线,火线用红色线,接地线用黄色线。强弱电线管要求分色用管,严禁混用线管。
3.防水涂刷要求:纵横交错涂刷,涂刷均匀一致,无漏刷;每遍干透后进行下道涂刷。从地面向墙面返高,背面是外墙或厨房涂刷30cm,背面是柜体或乳胶漆墙面需涂刷1.8m高。淋浴墙面涂刷1m宽1.8m高。
4.闭水试验要求:蓄水高度不少于2cm,蓄水时间不少于24小时。
5瓦工铺贴质量要求:1.铺贴完整无整块空鼓,2、单块砖边或角空鼓数量不超过铺贴砖总数量的5%。3、所有阴角成90度直角。 贴完砖后做水电管线标识,开关保护盖,地面保护。
|